HOME / SUPPORT /
sub_TITLE_faq.png
 
 
작성일 : 16-01-26 13:35
UPS 구매가이드
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,453  

***UPS 분류***

Off-Line 방식

1. Inverter가 보통 꺼져 있으며, 항상 Inverter를 통해 전력을 공급하지는 않는다.
2. 가장 간단한 UPS 방식이다.(회로 구성 간단) , 내구성 우수 하다.
3. 정상동작시 효율이 높고 전자파 발생이 적다.(전력소모낮음) (소용량 적합)
4. 전압 및 주파수 조정 기능이 없다. 정밀기기 사용불가 하다.

On-Line 방식

1. Inverter가 항상 켜져 있어서 입력과 관계없이 안정적으로 양질의 전원을 공급한다.
2. 출력전압을 일정 범위(+/-10%)내에서 조정 가능, 주파수 변동 없음 : 전압 안정도 우수하다.
3. 출력단락 및 과부하 보호회로가 내장 되어 있다.
4. UPS고장시 대처 가능(빠른 응답속도), 높은 신뢰성(대용량 적합)하다.

Line-Interactive 방식

1. Inverter가 입력전원 상태에 따라 반응하여 변동(정전압 기능)
2. 가장 효율이 높은 방식이다. 소음이 작다.
3. 주파수 조정이 불가능하며, 절체 시간이 존재한다.
4. Static bypass가 없으므로 고장 발생시 운전이 중단 된다.
5. 출력 정전압 기능 파손시 과충전의 우려가 있을수 있다.


--------------------------------------------------------


***부하량 산정과 런타임***

부하량 산정

1. APC는 보통 컴퓨터의 효율(PF)을 0.7로 계산
2. Watts = VA x 0.7, VA = Watts x 1.4
3. PC/서버 소비 전력: 데스크탑 150~400W, 싱글소켓 서버 200~400W, 듀얼소켓 서버 500~1000W 정도 됩니다.
4. 듀얼소켓 서버 경우 사용 서버 전원 방식에 마다 설치 구성에 따라 부하량이 차이가 있을수 있습니다.
5. 주변기기 소비 전력: 19" LCD는 20W, 10/100 스위치는 20W, 기가비트 스위치는 40W 정도 됩니다.
6. 총 전력양에 20% 이상 여유 있게 부하량을 산정하여야 UPS에 과부하를 방지 할수 있습니다.

런타임
1. 런타임 이란 정전시 UPS에 연결된 장치에 전원을 공급할 수 있는 시간을 말합니다.
2. 일반적인 런타임은 짧게는 10~15분, 보통은 30분, 길게는 5시간 이상인 경우도 있습니다.
3. Back-UPS, Smart-UPS 제품은 베터리 확장이 불가능 합니다.
4. Smart-UPS Online 이상의 제품만 베터리 확장이 가능합니다.


--------------------------------------------------------------





















































































APC UPS 종류
특성 Back-UPS
(Off-line)
Smart-UPS C
(Line Interactive)
Smart-UPS T
(Line Interactive)
Smart-UPS RT
(On-line)1~6KVA
Smart-UPS RT
(On-line)8~10KVA
AVR No 제한적 AVR 기능 제한적 AVR 기능 Yes Yes
Auto ByPass 지원 No No No Yes Yes
베터리 확장 No No No Yes Yes
베터리 핫스왑 Yes Yes Yes Yes Yes
입력전압 허용범위 175~295 V 180 - 287 V 160-286 160~280 V 1PH: 160~280 V/3PH: 342-418
출력 전압 230V 230V 230V 220V, 230V, 240V 220V, 230V ,240V
입,출력 주파수 47~63 Hz 50~60 Hz 50~60 Hz 50~60Hz 50~60Hz
배터리 충전시간 8~16시간 3시간 3시간 3시간 2.2시간 ~4시간
통신인터페이스포트 USB USB, RJ-45, RS-232 USB, RJ45, RS-232 DB-9 RS-232, SmartSlot