와트(W)로 환산하면 적절한 제품을 선택하실 수 있습니다.
220V * 11A = 2420W 입니다.
타워형 SUA3000I 또는 랙형 SUA3000RMI2U를 검토해보세요.
관리자15-12-30 15:14
UPS 용량 계산법
Q: 소비전력이 6.5A인 장비 한대와 350W 장비 1대를 3K용량의 UPS로 커버될수 있나요?
F: UPS의 실제용량 = 3K*부하역율(0.8) = 2.4K
적정부하량 = 2.4K*0.7(실용량의70%) = 1680W
부하량 = 220V*6.5A = 1430W, 350W*1430W = 1780W
즉 1.78KW가 되어 적정부하량에는 부족하나 제품에 부착되어 있는 소비전력이
정격시가 아닌 최대 전력 소비표시로 사용에는 지장이 없다고 생각이 됩니다.